Quick Menu
기업은행
318-081702-04-011
주식회사 엠지코리아

상담요청

기술자료실

Schischek 방폭센서 자주 묻는 질문
운영자 23-10-17 16:58 285 hit

방폭 관련 자주 문의 주시는 질문에 대해서 이야기 해보려고 합니다.

전기 방폭 장비의 안전한 설치 및 작동을 우한 기술 정보 및 조언을 제공하고자 합니다.

위험 지역(ex-zone)에서 이전 장치를 능숙하게 다루면 손상을 방지하여

비용을 절감할 수 있습니다. 올바른 계획, 설치, 시운전 및 유지보수는 원활한 기술 승인 및 안전한

작동을 우한 전제 조건 입니다.

아래에 제공된 구체적인 주제와 예시에 대해 설치에 대한 결론을 도출할 수 있을거 같습니다.

1. 방폭형 댐퍼 액추에이터가 필요하나요?

질문:

덕트의 매체가 폭발성이지만 액추에이터가 기류 외부의 댐퍼 샤프트에 장착된 경우

방폭형 탬퍼 액추에이터가 필요합니까?

답변 : Ex #액추에이터가 필요합니다. 덕트에서 누수가 발생할 수 있는 다양한 지점

(랜지 연결부, 온도/압력 센서 덕트 프로브등)이 있습니다.

이 경우 Ex 영역1, 2, 21, 22가 덕트 외부에 있게 됩니다.

폭발의 가능성이 있으며 덕트 외부의 모든 장비가 방폭인 경우에만 안전을 보장할 수 있습니다.

주의!

센서, 스위칭 접점, 모니터, 밸브 액추에이터 등에 동일하게 적용됩니다.

2. Ex 영역 내에서 압력 센서를 사용하십니까?

작업 : Ex 영역 내에서 압력 센서 사용.

잘못된 솔루션:

Ex 영역에서 벽을 통과하여 안전 영역으로 통과하고 비 방폭(ex) 압력 센서에 연결된 두개의 호스 구성.

효과 : 유연한 튜브를 통해 센서 내부의 멤브레인 및 전자 부품에 Ex 영역을 생성합니다.

애플리케이션을 다시 살펴보고 지정된 Ex 영역에 대해 올바른 제품을 선택해야 합니다.

올바른 솔루션 :

계획 단게에서 전문적인 #Ex(방폭) 솔루션을 구상해야 합니다.

Ex 여역의 패시브 압력 센서와 트랜스듀서 또는 스위치 모듈을 통한 볼질 안전 회로를 사용하면

100% 안전하고 신뢰할 수 있습니다.

Schischek 출처

잘못된 예 입니다.



#Schischek 출처

올바른 예 입니다.

3.작동 중 Ex-e 정션/터미널 박스를 열어도 되나요?

질문 : 작업중 Ex-e 정션/터미널 박스를 열고 그곳에서 작업을 수행할 수 있습니까?

답변 : 아니요! 절대 금지 입니다.